各位,在计算电机功率时,我用1.732×额定电压×额定电流×功率因数,但发现其计算数值总是大些,如何更准确的计算
发表于 2012-6-22 17:25:40 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

计算公式是唯一的,计算不正确只能是数据不准确,但一般应是知道功率算计算电流,如知道电流、功率因数算功率应是实际功率。你的数据是准确的结果就是准确的。
发表于 2012-6-22 18:04:45 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

你的计算公式是错的,还必须考虑效率!?
发表于 2012-6-22 18:43:50 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

电机的效率是必须要考虑的。
发表于 2012-6-22 19:22:55 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

应该是再考虑效率就对了。。。。
发表于 2012-6-22 20:02:00 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

电机名牌上没有标明效率啊,如何查?
发表于 2012-6-22 20:41:05 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

看相关国家标准要求,不同功率等级、不同用途有不同的要求。
发表于 2012-6-22 21:20:10 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

7楼能否说具体点?
发表于 2012-6-22 21:59:15 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

电机效率=输出功率/输入功率 * %
发表于 2012-6-22 22:38:20 | 显示全部楼层

RE:电机的功率计算问题

电机效率一般0,88