现代化的工业大生产,多为连续生产,为了保证操作人员和生产安全,许多场合采用了双路供电,请问有何有具体规定,迷糊中请教
发表于 2012-6-22 01:08:32 | 显示全部楼层

RE:双路供电有关规定

看设备的负荷等级,一级负荷就必须采用双路电源。
发表于 2012-6-22 05:03:02 | 显示全部楼层

RE:双路供电有关规定

请教,从哪里可查到相关的规定???
发表于 2012-6-22 08:57:32 | 显示全部楼层

RE:双路供电有关规定

《供配电设计规范》GB50052-95
发表于 2012-6-22 12:52:02 | 显示全部楼层

RE:双路供电有关规定

一般使用双路电源自动切换就很容易实现了。
发表于 2012-6-22 16:46:32 | 显示全部楼层

RE:双路供电有关规定

设计院参考国家规范《 供配电系统设计规范》GB 50052-95,现在大型化工装置一般设计上都有自己的110KV变电站或自备发电厂,以保证化工装置实现双电源供电,并对全厂负荷进行同一调度,下属各化工装置,根据安全等级划分或负荷情况划分,特别重要的负荷为增加供电可靠性,增加柴油发电机作为应急电源或UPS电源等,根据设计院总体考虑来确定电源的供电方式。
发表于 2012-6-22 20:41:02 | 显示全部楼层

RE:双路供电有关规定

具体规范不记得哪本了。

但是具体要求还是有印象的、

1、双路供电不能与双电源混淆,双路必须要求出自不同的变电所(或者自备电站)。
2、计算负荷:双路供电设计时候应该按照每个回路带100%运行负荷考虑(一级、二级负荷),(双电源应该是70%),2回路之间要设置自动切换装置。
3、双路电源进线最好不要同路径,防止同时出现故障。
4、双路电源的零线注意处理好,尤其是低压双电源,防止零线出现环流。

术语不一定很精准,关键是好理解!