在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia Ib IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia Ib Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
发表于 2012-6-22 11:33:52 | 显示全部楼层

RE:什么是零序电流

据我所知 零序电流是为了三相电流计算而设计出来的电流 ,零序的意思也就是三相的相序之和不为零时的电流
资料介绍:零序电流
  在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia Ib IC=0
  如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia Ib Ic=I(漏电电流)
  这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
  产生零序电流的两个条件:
  1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
  2、零序电流有通路。
  以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
  零序公式:3U0=UA UB UC,3I0=IA IB IC
  正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)
发表于 2012-6-22 14:49:17 | 显示全部楼层

RE:什么是零序电流

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
发表于 2012-6-22 18:04:42 | 显示全部楼层

RE:什么是零序电流

在中性点接地系统中,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 如果中性点不接地则只有零序电压,而无电流
发表于 2012-6-22 21:20:07 | 显示全部楼层

RE:什么是零序电流

当中性点直接接地的电网中发生接地短路时,将出现很大的零序电流,而在正常运行情况下他们是不存在的。因此零序电流是接地故障的重要表现特征。
   在电力系统中,利用对称分量法将电流电压分解成正序、零序、负序。零序电流可以看承是在故障点出现一个零序电压而产生的,它必须经过变压器中性点构成回路。