发表于 2012-6-22 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div class="quote">
原帖由 h10j110 于 2009-3-29 23:57 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
0.1是肯定达不到的,你最好是买一支高精度的水银温度计直接测量算了。
发表于 2012-6-22 15:28:17 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

我刚刚得到一个选型样本, PT100的厂家说能达到0.1。
发表于 2012-6-22 16:07:22 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

单个元件的精度太高,而相应配套的设备达不到,会造成更大的干扰。
发表于 2012-6-22 16:46:27 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

温度采集那块我们用的是高精度巡检仪,±0.05F.S%所以测量这块误差不是很大,但是热电阻这块,现在一个是精度大不到,(PT100的精度确实只有±(0.15 0.002|t|)所以在100度的时候是达不到的)。另外自热系数一类的概念问题有人知道吗》?应该如何防止或者减弱其作用呢?
发表于 2012-6-22 17:25:32 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

精度等级:A级(0.15+0.002t)
      B级(0.3+0.005t)
     AA级(0.1 0.0017t)
发表于 2012-6-22 18:04:37 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

精度等级:A级(0.15+0.002t)
      B级(0.3+0.005t)
      AA级 (0.1 0.0017t)
发表于 2012-6-22 18:43:42 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

精度等级:A级(0.15+0.002t) and B级(0.3+0.005t)
    AA级(0.1 0.0017t)
发表于 2012-6-22 19:22:47 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

热电阻精度等级:A级(0.15+0.002t) and B级(0.3+0.005t)
         AA级(0.1 0.0017t)
发表于 2012-6-22 20:01:52 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

55555...看来没人知道了,自己再去摸索吧
发表于 2012-6-22 20:40:57 | 显示全部楼层

RE:热电阻相关

是不是JIS C1604-1981中的热电阻系数,