负荷400kw

由于铜缆长度不够,4*120
现有一段4*150的铝缆,可以与铜缆直接连接使用么?
安全么?
发表于 2012-6-22 15:27:46 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

应该不可以直接连接吧
记得好像有专用接头的~~~
发表于 2012-6-22 16:06:51 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

从耐电流来考虑,应该是没有什么问题的,其它可能还有什么问题,我就不知道了
发表于 2012-6-22 16:45:56 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

直接连接不太好,铜铝连在一起特别容易氧化,连接处有氧化物导电性能下降;发热,可引起用电设备的工作不正常.
发表于 2012-6-22 17:25:01 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

刚才没看到你下边写的400KW,大负荷用电器就刚不行了,大电流很快就会氧化发热.如果是临时用一下还可以.
发表于 2012-6-22 18:04:06 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

在接头上压两个铜鼻子连接就行了
发表于 2012-6-22 18:43:11 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

能产生反应,时间长了有氧化粉沫产生,不应直连。
发表于 2012-6-22 19:22:16 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

在有电解质存在的条件下,铜铝间会产生放电反应,产生电化学腐蚀。可以用专门的铜铝接头,不过能通过这么大电流的我没用过,以前用过300A的接头。
发表于 2012-6-22 20:01:21 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

可以,最好用铜铝过渡专用接头
发表于 2012-6-22 20:40:26 | 显示全部楼层

RE:动力缆,铜缆和铝缆可以连接在一起么?

400kw的负荷,如果工作电压是380V,用的电缆太小了。4*150的铝缆的长期运行载流量在明敷情况下只有236A,4*120铜芯电缆也不足300A(按VV、VLV选型)。采用铜铝接头,可靠性会降低,发热、氧化恶性循环,大电流不建议采用。