爆炸危险场所电气安装技术要求

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆炸危险场所电气安装技术要求(1)材料设备要求
防爆设备应具有产品合格证,并有国家防爆电气产品质量监督检验中心签发的防爆合格证书,产品附件、配件、备件应完整,技术文件齐全;电缆和绝缘导线必须具备合格证书。
(2)电气线路基本要求
1)电气线路导线绝缘的耐压强度应为2倍额定电压,并不低于500V。
2)绝缘导线必须敷设于钢管内,钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。在可能凝结冷凝水的地方,管线上应装设排除冷凝水的密封接头。与电气设备的连接处宜采用挠性连接管。
3)电气线路PE(PEN)线绝缘层的额定电压,应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设。
4)配电线路中的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的型号、规定,应符合设计要求和相关的规范规定。
5)易燃易爆场所的配电线路在1区内严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。
6)引入防爆充油型电气设备的线路,应使用耐油的导线或电缆,否则应有防止绝缘油浸伤线芯绝缘层的防护措施。
7)10kV及以下架空线路严禁跨越有爆炸性气体环境。架空线路与有爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆(塔)高度的1.5倍。在水平距离小于规定且无法躲开的特殊情况下,必须按设计要求,采取有效的保护措施。
发表于 2012-6-21 12:45:13 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

这么好的帖子。虽然早了点。但是为什么一直没人顶?
发表于 2012-6-21 16:00:38 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

电气线路导线绝缘的耐压强度应为2倍额定电压,并不低于500V。
是指相间耐压,还是相与地间的绝缘耐压?有依据吗?
发表于 2012-6-21 19:16:03 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

我一直未看到这方面的要求
发表于 2012-6-21 22:31:28 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

我查了一下。应该有点问题。谁有第三版手册的 电子版。发上来就好了。。第489页..


500v说的是本安导线、本安电缆的耐压、。


强电的最少还是750V

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 01:46:53 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

这个要求在《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中第2.5.9条。只是规范解释没说明白。我只是不知道通常的导线XX-0.45/0.75是否满足规范要求。
发表于 2012-6-22 05:02:18 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

有没对穿线 管的规定????
发表于 2012-6-22 08:17:43 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

<div class="quote">
原帖由 ZJYSSF 于 2009-3-31 14:55 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
我查了一下。应该有点问题。谁有第三版手册的 电子版。发上来就好了。。第489页..


500v说的是本安导线、本安电缆的耐压、。


强电的最少还是750V  
发表于 2012-6-22 11:33:08 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

没有中间接头,只能焊接吗?
发表于 2012-6-22 14:48:33 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险场所电气安装技术要求

学习了............