发表于 2012-6-22 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架用接地装置与大地可靠地连接起来,以保证人身安全的保护方式,叫保护接地,简称接地。把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架与中性点接地的电力系统的零线连接起来,以保护人身安全的保护方式,叫保护接零(也叫保护接中线),简称接零。<img file="http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_55276.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
  保护接地一般用在1000伏以下的中性点不接地的电网与1000伏以上的电网中。保护接零一般用在1000伏以下的中性点接地的三相四线制电网中,目前供照明用的380220伏中性点接地的三相四线制电网中广泛采用保护接零措施。在中性点不接地的系统中,假设电动机的A相绕组因绝缘损坏而碰金属外壳,外壳带电(参看图55),在没有保护接地的情况下,当人体接触外壳时,电流经过人体和另外两根火线的对地绝缘电阻ReRC(如果导线很长,还要考虑导线与大地间的电容)而形成回路。如果另外两根火线对地绝缘不好,流过人体的电流会超过安全限度而发生危险。在有保护接地的情况下,当人体接触带电的外壳时,电流在A相碰壳处分为两路,一路经接地装置的电阻Rd,一路经人体电阻Rr,这两路汇合后再经另外两根火线的对地绝缘电阻ReRC构成回路。由于Re