工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于100%不平衡问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS系统如果输出为三相四线制或三相五线制的给仪表专业,仪表专业根据用负荷情况进行大致的负荷分配,以保证相平衡。但是UPS系统有一个100%不平衡的概念,是不是表明某一相可以完全没有负载,而另外的两相可以满载荷。求助一下。
发表于 2012-6-22 20:39:59 | 显示全部楼层

RE:关于100%不平衡问题

你提的问题从理论的角度来讲确实是这样的。但从工程的角度来讲是不允许的,即使由于外部原因造成了不平衡,也只能是短时的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家