槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的
为了安全,接地需要采用什么保护?
发表于 2012-6-22 03:42:58 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

装车臂的接地:应该是在装车、卸车平台有接地装置。直接挂到车上的接地位置就可以了。管壁用的是特质的 内衬钢丝管,确保导出静电。

至于槽车的接地 是不是就在车地下拖个软的铁条之类的导体,一直拖到地上。这个我记得不允许用铁链,铁链不能保证电气接通
发表于 2012-6-22 06:19:18 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

楼上您说的应该是没错。
不过我想知道的不止这些。
因为系统要求,
1、静电接地未完成时,不允许装车;臂与槽车接地不良时,阀门关闭。
2、静电接地信号仅在装车操作时可以触发。
等等
这些我都不是很清楚。
这部分的接地看似比较复杂。
发表于 2012-6-22 08:55:38 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

<div class="quote">
原帖由 monkeyyd 于 2009-3-23 21:26 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
楼上您说的应该是没错。
不过我想知道的不止这些。
因为系统要求,
1、静电接地未完成时,不允许装车;臂与槽车接地不良时,阀门关闭。
2、静电接地信号仅在装车操作时可以触发。
等等
这些我都不是很清楚。
...
发表于 2012-6-22 11:31:58 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

楼上的各位:槽车本身也有专门的静电接线,并且带报警装置。连接不好的话系统是启动不了的。
发表于 2012-6-22 14:08:18 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

槽车静电接地专门有静电接地报警器,用鳄鱼夹夹住槽车的导电部位,报警器不报警即可。
发表于 2012-6-22 16:44:38 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

6楼说得对,有根专门的静电接地导线。那个鳄鱼夹要点手劲呢
发表于 2012-6-22 19:20:58 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

槽车有静电连锁装置的,不接地不能装车,,如楼上说的鳄鱼夹
做过一次是仪表专业做的,鳄鱼夹加上仪表的连锁。。
做的时候是把鹤管,槽车和接地系统联结。
发表于 2012-6-22 21:57:18 | 显示全部楼层

RE:槽车装车站的装车臂和槽车的接地是什么样子的

槽车接地可以使用“静电接地报警器”,有专门的接地夹和接地线。