石油化工厂的空压机、锅炉等采用现场电控柜,380伏电压引入,分别供给相关电机及控制的plc。但是有关人员认为应该强电弱电分开,分别采用不同的控制柜。请问这是怎么回事情?有哪个规范要求这样做?
发表于 2012-6-22 05:01:00 | 显示全部楼层

RE:强电弱电问题

强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:
(1)交流频率不同
强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
(2)传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
(3)功率、电压及电流大小不同
强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
弱电是针对强电而言,其对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,比如,弱电工程包括通信网络工程、电视工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。
发表于 2012-6-22 08:16:25 | 显示全部楼层

RE:强电弱电问题

强弱电再布线上是要求有一定的间距的,没发现要求不能进同一柜子的,而且多数是弱电控制强点。
发表于 2012-6-22 11:31:50 | 显示全部楼层

RE:强电弱电问题

强电、弱电控制柜分开不知是比较好的,国标规定中随没有要求分开,但对电磁干扰还是有要求的,弱电回路为避免强电的电磁干扰,还是分开比较好。
发表于 2012-6-22 14:47:15 | 显示全部楼层

RE:强电弱电问题

应该是防干扰考虑。
发表于 2012-6-22 18:02:40 | 显示全部楼层

RE:强电弱电问题

将强弱分开是我们工程人的一种理念,然而现实却很难。例如接地系统,西门子干了几十年也没做到。
发表于 2012-6-22 21:18:05 | 显示全部楼层

RE:强电弱电问题

国标没有强制要求分开,做工程时分开主要是要考虑到干扰问题。