接地问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在新厂区是这样做接地的,(1)变压器零线和外壳联在一起接地,(2)在配电室周围用50X5的角钢和40X4的扁钢环行联接后与低压配电总柜的基础埋件相连,(3)在行车轨道附近打上若干角钢,再用扁钢与轨道相连,(4)现场配电柜的基础埋件与轨道相连.
配电室和轨道的接地互不相连,请问大家这样的接地有没有问题
发表于 2012-6-22 03:42:46 | 显示全部楼层

RE:接地问题

第一条就有问题,零线和外壳不能相连后再接地,应分别连在接地网上,否则,由于故障等因素,零线上有电流了,那么外壳上也就有电流了,工人接触到外壳,就会触电,外壳的接地也就不起作用了
发表于 2012-6-22 06:19:06 | 显示全部楼层

RE:接地问题

(1)变压器如楼上说的,分别与接地系统联结。
轨道应按一定距离做接地,并与接地网联结,联结处大于2点,轨道交接处做跨接线。
还有就是最好分别与接地网联结
轨道、变电所内的低压设备等,组成联合接地网。安全些,料用的多些。
发表于 2012-6-22 08:55:26 | 显示全部楼层

RE:接地问题

跟着学习了
提个外行的问题:
接地和零线到底有什么不同啊?
发表于 2012-6-22 11:31:46 | 显示全部楼层

RE:接地问题

<div class="quote">
原帖由 lqyh001 于 2009-3-23 21:45 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
跟着学习了
提个外行的问题:
接地和零线到底有什么不同啊?
发表于 2012-6-22 14:08:06 | 显示全部楼层

RE:接地问题

接地应该分开跟接地网联接才对,埋件还要看深度和材料.
发表于 2012-6-22 16:44:26 | 显示全部楼层

RE:接地问题

现有的低压配电系统要求是TN-S系统的,也就是说从变压器到低压配电柜应是三相五线,其中三相电源线、一相零线、一相PE保护线,这是标准配置,低压柜配出的时候,根据负荷情况可能会没有零线,但一定有PE线。
发表于 2012-6-22 19:20:46 | 显示全部楼层

RE:接地问题

轨道、变电所内的低压设备等,组成联合接地网。其余设备分别通过接地线与接地网联接。
发表于 2012-6-22 21:57:06 | 显示全部楼层

RE:接地问题

不好意思,这边没条件上网.因为我们这边属于工业建筑场地,用的是TT系统,接地方式应该问题不大.另外请教版主,我想评分怎么评不了