工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压输电线路的电场、磁场及其环境影响

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,为了改善和加强电网结构,提高地区
电网供电的安全可靠性,为地区的发展提供电力保
障,我国电力工业持续快速发展、建设规模不断扩
大。由于我国人口基数大,城市人口比较集中,高
压甚至超高压输电线路进入人口密集地区已经不可
避免,随着我国人民生活水平的日益提高,人们对
人体暴露在电磁场中是否会对健康及日常生活产生
有害影响存在疑虑,加上一些片面的报道,使人们
在一定程度上出现了对电磁场的恐慌心理,其主要
原因还在于对电磁场缺乏必要的了解。
借鉴国内外相关的研究结果,结合日常从事高
压输变电工程环境影响评价工作的实践,针对高压
交流输电线路电磁场的产生机理及其对环境的电磁
影响进行了研究。
1 输电线路周围电磁场的产生机理
静止电荷在其周围空间产生电场,运动电荷
(电流)在其周围空间同时产生磁场。当频率很低
时,电场和磁场是相互独立的,彼此没有联系。当
频率很高时,变化的电场与磁场可以相互转换且存
在定量的波阻抗关系,而且可以脱离电荷或电流以
波的形式向空间传播电磁能量。我国电力系统的电
源工作频率(工频)为50 Hz,属于极低频
(ELF) 0~300 Hz,其波长达6 000 km。根据电磁
场理论可知,只有当一个电磁系统的尺度与其工作
波长相当时,系统才能向空间有效发射电磁能量,
然而,变电设施的尺寸远小于这一波长,构不成有
效的电磁能量发射,其周围的电场和磁场没有相互
依存、相互转化的关系,因此在实际工作与环境健
康研究中,工频电场和工频磁场通常是分别予以讨
论的。
发表于 2012-6-22 23:15:01 | 显示全部楼层

RE:高压输电线路的电场、磁场及其环境影响

2 影响输电线路周围工频电场和工频磁场
水平的因素
  高压送电线路(高电位)与大地(零电位)
之间的位差,形成较强的工频(50 Hz)电场;电
流通过时产生一定的工频磁场。
影响输电线路周围工频电场强度的因素包括:
线路运行电压、线路参数(包括导线直径、分裂
导线数、分裂间距)、塔型结构、相序排列(多回
路输电线路同塔架设或水平架设时)等。
影响输电线路周围工频磁感应强度的因素包
括:线路运行电流、塔型结构、相序排列(多回
路输电线路同塔架设或水平架设时)等。
a.工频电磁场与输电线路对地高度的关系
图1为220 kV三角排列输电线路不同导线对
地高度下的工频电场强度分布曲线,图2为220
kV三角排列输电线路不同导线对地高度下的工频
磁感应强度分布曲线。由图1、图2可知,在输电
线路下方,工频电场强度和工频磁感应强度均随输
电线路对地高度的增加而减小。
b.工频电磁场与输电线路导线
布置方式的关系
对于单回路塔型,导线布置方式分为水平排
列、三角形排列、倒三角形排列。图3为220 kV
不同导线布置方式时地面上1·5 m高处工频电场强
度的横向分布,图4为220 kV不同导线布置方式
时地面上1·5 m工频磁感应强度的横向分布。由图
3、图4可知,对于220 kV输电线路,水平排列与
三角形排列线下产生的工频电场强度及工频磁感应
强度相差不大,但当导线为倒三角形排列时,场强
最大值以及高场强区的范围均有所减小。
发表于 2012-6-22 23:54:06 | 显示全部楼层

RE:高压输电线路的电场、磁场及其环境影响

强帖留名,我的印象是有影响,好像是30米以内,但是找不到当初的数据了,最近也关注这个问题。