工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于变频器跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:02:11 | 显示全部楼层

RE:关于变频器跳闸的问题

进、出线电抗器全部都安装着呢,还有直流电抗器也都有。
有必要安装浪涌保护装置么?
请问各位,浪涌保护器一般价钱是多少?
还有浪涌装置怎么安装,安装在什么位置?

谢谢各位积极发言。
发表于 2012-6-22 19:20:21 | 显示全部楼层

RE:关于变频器跳闸的问题

怎么没有人参与了呢?
望各位大虾们多指教啊!
版主,能不能给置个顶,谢谢!
发表于 2012-6-22 20:38:31 | 显示全部楼层

RE:关于变频器跳闸的问题

你的问题太高深了。我没什么现场经验。不发表意见。

电涌保护器 一般装在进线回路,简单的并联就可以了。工作性质就是平时高阻,高压(浪涌)时候击穿导通,就保护了正常用电回路,价格应该是比较贵,
但是目前为止我在这么多年的设计中几乎没用过,培训的时候听说 这东西的技术和质量应该还没有到完美的地步(我说的是国际品牌。国产的照例不说!)
发表于 2012-6-22 21:56:41 | 显示全部楼层

RE:关于变频器跳闸的问题

同意8楼的观点,历史曲线受限于取样时间,不能完整的记录下短时间的电压波动。而浪涌通常以毫秒来计算,一般远小于取样时间周期。
发表于 2012-6-22 23:14:51 | 显示全部楼层

RE:关于变频器跳闸的问题

根据各位的分析,看来原因最大的就是浪涌造成的。
请问浪涌装置价位怎么样,怎么安装,安装在什么位置?
我之前没有接触过浪涌装置,希望知道的能尽量说的详细点。

谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 03:38 , Processed in 0.429142 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表