请教室内电缆沟集水坑的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:

“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”

56. 18
电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。


请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)

另外,各位有没有电缆沟的集水坑的详细做法(94D164中有两个做法,不知道还有没有其他的图集有更详细的做法的?)?
发表于 2012-6-22 10:12:56 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

没见过室内电缆沟做集水坑的。倒是室内禁止任何管道通过是真的。应该是不用做的。


集水坑的 标准图就忘记了。手册也不在手头
发表于 2012-6-22 11:31:06 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

电缆沟内作集水坑比较好
发表于 2012-6-22 12:49:16 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

第5.6. 18条应该是针对室外电缆沟的。
发表于 2012-6-22 14:07:26 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

没有见过室内电缆沟制作积水坑的,倒是室外电缆沟常常有积水。
我认为标准是指的室外电缆沟
发表于 2012-6-22 15:25:36 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

根据实际情况吧,如果地下水位比较高,室外的需要做排水坑,并做好防渗处理
如果电缆沟上做水泥地面就可以不用做积水坑了
室内的做好防水处理就好了吧。。
发表于 2012-6-22 16:43:46 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

从多年的施工来看,北方工程不需要,南方的工程在室内设积水坑很有必要,同时积水坑不能和室外排水系统连通。
发表于 2012-6-22 18:01:56 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

请问有没有更明确要求要做集水坑的相关规范?还是个人经验觉得做集水坑比较好?有没有其他的排水措施(室内电缆沟)?还是只要做好防水就可以了?谢谢!
发表于 2012-6-22 19:20:06 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

是不是的单独设置排水泵?排水泵是安装在变电所内还是外部?
发表于 2012-6-22 20:38:16 | 显示全部楼层

RE:请教室内电缆沟集水坑的问题

请问室内电缆沟做集水坑会有什么坏处?或者说有没有规范明确规定哪些什么样的室内电缆沟不可以做集水坑的?谢谢!