防静电的接地:在爆炸危险场所中,凡生产、贮存、输送物料过程中有可能产生静电的管道、 送引风道设备均应接地。
本安电路的接地:本安电路原则上不得接地。是否矛盾呀???
以上二种接地引自中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程。
发表于 2012-6-22 16:43:39 | 显示全部楼层

RE:如何理解爆炸危险场所二种接地?

- -怎么没看出有矛盾的地方啊?
发表于 2012-6-22 20:38:09 | 显示全部楼层

RE:如何理解爆炸危险场所二种接地?

一个是设备本体接地,一个是电气回路接地,概念不同。