问题:3RW40软起动器起动小容量电机时为何起动失败并报警?
Question: Why does 3RW40 softstarter fail to start small motor?
关键字:3RW40,小容量电机
Keyword: 3RW40,Small motor
解答:西门子最新型号软起动器3RW40在进行调试时,如果负载电机功率过小,或无电机负载,软起动器会报故障并立即终止起动过程。这是正常的报警信号,客户无需担心。
因为3RW40系列内部集成了电子式过载保护,其原理是通过内部电流互感器测量三相负载电流值并按照整定的电流和脱扣等级进行保护。其内部也集成了低电流检测的功能,即当负载电流低于软起动器额定电流的20%时,3RW40软起动器便会报警并停止起动。
因此,用户进行调试时,必须确保软起动器负载电机的容量是否达到软起动器额定容量的最低限制。同时软起动器面板上的过载保护整定值也应该按照电机的铭牌额定电流进行整定。
A