在6kV的馈电回路或者6kV发电机的电源侧(均为6kV及以上)能用3.6kV/6kV的电缆吗?
是否一定要用6/6kV或6/10kV的电缆.
发表于 2012-6-22 11:30:49 | 显示全部楼层

RE:6kV系统电缆选型

首先对电缆的型号解释一下:3.6kV/6kV的电缆意思是交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不得低于6kV; 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压不低于3.6kV。
具体选用可按下面原则:
1、 交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。
2、 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规
定:
(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min 切除故障时,应
按100%的使用回路工作相电压。
(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故
障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工
作相电压。
发表于 2012-6-22 14:07:09 | 显示全部楼层

RE:6kV系统电缆选型

一楼的是规范要求。

6KV馈电回路 实际应用当中至少用6/10的。。一般用8.7/15的。甚至10/15的。
电缆的绝缘等级对造价影响不大。
发表于 2012-6-22 16:43:29 | 显示全部楼层

RE:6kV系统电缆选型

电缆的绝缘等级还是有影响的,按需选就要了,没必要选太高电压等级的。
发表于 2012-6-22 19:19:49 | 显示全部楼层

RE:6kV系统电缆选型

6/10kV的电缆,6KV的虽然对地电压比较低,但是单相接地的时候相电压会上升到线电压6KV的最高电压是7.2KV,所以了不行
发表于 2012-6-22 21:56:09 | 显示全部楼层

RE:6kV系统电缆选型

2楼的意见是GB50217中的原话.部分同意3楼的意见!