发表于 2012-6-22 14:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高海拔的电气成套设备与1000米以下的有什么区别,在选型方面有何要求?特别是元器件,变频器等
发表于 2012-6-22 18:01:37 | 显示全部楼层

RE:请问高海拔对电气设备的影像?

简单点说就是海拔升高后空气中的比湿增大,电气设备的外绝缘性能下降和温升增加(影响导体导电性能),使电气设备的总体性能下降,也容易造成电气设备老化。
选型的时候注意使用的海拔高度就可以了,现在很多厂家的样本里都有高海拔型的。
发表于 2012-6-22 21:17:02 | 显示全部楼层

RE:请问高海拔对电气设备的影像?

高原条件下对低压电器特性影响如下:
1、海拔高,气温低,户外明显补偿电器温升增高,户内则不能。需要降低额定容量
2、海拔高,空气密度小,绝缘强度降低
3、热脱扣元件,在高原的散热情况下有一定偏差
4、高原地区,正常负载是,低压电气的接通和分断短路电流能力、机械、电气寿命都不同程度的降低~!~!