工控之家

 找回密码
加入工控之家

电焊机的功率怎么核算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电焊机的功率怎么计算,我按焊接电流及焊接电压乘积计算不对,按输入电压计算又不知道输入电流,请高手告之。我是一名刚入门的学生,不知道该哪发这个帖子,若错发位置,请多包涵。
发表于 2012-6-22 18:01:03 | 显示全部楼层

RE:电焊机的功率怎么核算

铭牌上都标有电焊机的视在功率,如10KVA之类的。因为电焊机是一不是纯电阻电路,包括了电磁线圈,、故除了有功功率,还有无功功率,知道了视在功率,再根功功率因数,就可以算出有功功率。
发表于 2012-6-22 19:19:13 | 显示全部楼层

RE:电焊机的功率怎么核算

注意电焊机有个特殊参数 暂载率也就是说这东西有个使用频度的问题。单台很难给出具体数。
多台可以算出统计数字!

我印象当中 一般电焊机的 暂载率大概在0.35也就是说电机全负荷运行 也就类似于计算负荷当中的同时系数
发表于 2012-6-22 20:37:23 | 显示全部楼层

RE:电焊机的功率怎么核算

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流:
求其额定容量 口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
发表于 2012-6-22 21:55:33 | 显示全部楼层

RE:电焊机的功率怎么核算

按4楼“焊接空载电流为额定电流10%以下,焊机容量为空载电流乘以五”的说法,一台焊机额定电流为400A,那计算出来的额定功率结果为400*10%*5=200瓦,可焊接名牌上的视在功率为25千瓦,怎么差别这么大呀。我要配电缆要按那个算呀。
发表于 2012-6-22 23:13:43 | 显示全部楼层

RE:电焊机的功率怎么核算

<div class="quote">
原帖由 whb002002 于 2009-3-16 15:40 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
按4楼“焊接空载电流为额定电流10%以下,焊机容量为空载电流乘以五”的说法,一台焊机额定电流为400A,那计算出来的额定功率结果为400*10%*5=200瓦,可焊接名牌上的视在功率为25千瓦,怎么差别这么大呀。我要配电缆要 ...