各位高手:
   我公司在检修时,换了两个可控硅,运行后快熔压降未见异常,只是温度比其它的可控硅要高5度,环境温度20度左右,请问这是什么原因,会造成什么后果吗?是否需要停车处理。
发表于 2012-6-22 21:55:31 | 显示全部楼层

RE:可控硅温度升高

补充一下,是整流柜里的可控硅
发表于 2012-6-22 23:13:41 | 显示全部楼层

RE:可控硅温度升高

整流柜中元件流过的电流不可能完全相等,温升也就不可能完全一致,只要不超过规定工作结温就可以了。你也可以检查一下元件连接压紧,冷却水是否通畅。