发表于 2012-6-22 08:14:17 | 显示全部楼层

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

更换变比较大的电流互感器,降低二次电流来减小阻抗带来的影响。但必须根据新互感器的变比更换配电室和现场的电流表。
发表于 2012-6-22 11:29:42 | 显示全部楼层

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

是否串在一个回路的,如果是一个回路的,现场电流表有问题,如不是配电屏电流表读数高是正常的。
发表于 2012-6-22 14:45:07 | 显示全部楼层

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

在配电间掐电流表,应该用的是钳表,钳表的精度一般比现场表精度高
1、现场表精度不够或质量不好。
2、现场表零点不对
解决办法:
1、换现场表
2、调现场表的零点
发表于 2012-6-22 18:00:32 | 显示全部楼层

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

配电室内用的钳表和现场的机械电流表是差别很大,
差十倍都不止了
发表于 2012-6-22 21:15:57 | 显示全部楼层

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

精度要求不高情况下,改动现场电流表,最简单的办法是重新标定表盘刻度。