我厂现需安装变压器一台,安装时发现变压器高压侧电阻对地值为750兆欧,低压侧对地电阻为180兆欧,可以用吗?为什么?
发表于 2012-6-22 20:36:25 | 显示全部楼层

RE:变压器安装

变压器的电压等级是多少,高压每1KV不能低于1兆欧,低压不能低于0.5兆欧,如果绝缘不符合要求,变压器放置时间过长,先要从油考虑,看是否变压器受潮引起的,有条件的做一下变压器的各种试验,如油的耐压、色谱分析等,其次考虑变压器内部问题,是内部有绝缘损坏,还是厂家制造等问题。