正常运行的10千伏配电站PT柜为何突然放炮
发表于 2012-6-22 19:18:08 | 显示全部楼层

RE:正常运行的10千伏配电站PT柜为何突然放炮

说说情况,好做分析。互感器质量有问题,要么过电压造成爆炸。
发表于 2012-6-22 20:36:18 | 显示全部楼层

RE:正常运行的10千伏配电站PT柜为何突然放炮

太多了,我们这里07年一年放炮了5组之多,有几个原因,1、电压太高,12KV以上,2、现在的PT制造厂家为了节省成本质量都不是很好。3、外围线路出现了单相接地或者弧光接地,因为单相接地后另外两相的相电压变为了线电压,即5.7KV变为了10KV甚至更高,如果说是弧光接地,电压能升值3-5倍的相电压,最容易烧坏PT。4、高次谐波,如果你公司的电力电缆,变频器、软启动等等产品也会造成高次谐波5、因为弧光接地或者其他原因造成了谐振,也是危害最厉害的一种爆PT的方法。
综合上述,出现问题概率最高的是第三条和第五条,也是最难解决的,我通过两年的实际摸索已经基本上解决了,现在运行1年多没有出现过爆炸事故。
解决方法:1、首先测试谐波,发现谐波源消除,如果不超过3%可以不处理
    2、PT一次侧和二次侧均安装消谐装置,一次侧安装高敏电阻式,和传统的一次消谐装置有所不同,首先他是根据对地的电压来改变电阻大小,正常时是无穷大。
    3、将PT改为3.5倍电压等级的PT,这个国内有几个厂家生产的不错,合肥凯立就是一家很专业的,这个方面比国内PT专业厂家都好。
    先说这些,看看对你有没有帮助,如果不能解决和我联系,一定帮你解决
发表于 2012-6-22 21:54:28 | 显示全部楼层

RE:正常运行的10千伏配电站PT柜为何突然放炮

电压回路二次开关不能在故障情况下可靠断开,与空开不可靠有很大关系
发表于 2012-6-22 23:12:38 | 显示全部楼层

RE:正常运行的10千伏配电站PT柜为何突然放炮

PT放炮,可能是谐振引起的,消谐装置是否有问题。