我厂出焦除尘风机变频出现如下问题,本来隔离开关中旁路即工频开关没有合上,而变频器(高压)显示处于旁路运行状态,此时点击计算机控制系统停止不了出焦除尘风机
装煤除尘风机变频器启动后显示F25故障信息
请各位高手分析一下什么原因
发表于 2012-6-22 12:47:00 | 显示全部楼层

RE:除尘风机变频器问题

如果计算机控制系统软件没问题的话,最大可能:线接错了。
其他可能:变频器来的信号有问题,可能是变频器的问题,也可能是线路问题,还有可能是系统卡件问题,逐一排查吧。
发表于 2012-6-22 16:41:30 | 显示全部楼层

RE:除尘风机变频器问题

可能是你的旁路开关输入PLC的状态出了问题,PLC认为旁路开关已合上。而你的变频可能由于电路互锁,此时没有得主电,仅仅是控制电源得电而已。猜测而已,供参考。
发表于 2012-6-22 20:36:00 | 显示全部楼层

RE:除尘风机变频器问题

依你所述问题可能出在变频柜与旁路柜的联锁继电器上,建议你更换此继电器!