工控之家

 找回密码
加入工控之家

控制柜的散热?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说:目前电气控制柜的散热都采用什么方式?
发表于 2012-6-21 12:01:48 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

安装温度控制器外加排风扇!
发表于 2012-6-21 14:38:08 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

一般用个轴流风机就可以
发表于 2012-6-21 17:14:28 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

集中布置,安装室内空调。
发表于 2012-6-21 19:50:48 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

对于普通盘柜采用自然空冷方式,对于变频器、软启动等冷却风扇与设施联动。干式变压器有温度控制器控制排风扇的运行。
发表于 2012-6-21 22:27:08 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

加排风扇是最主要的手段.
发表于 2012-6-22 01:03:28 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

柜顶加装风扇进行散热。
发表于 2012-6-22 03:39:48 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

主要是风冷形式,即强制排风,通过空气流动达到散热目的
发表于 2012-6-22 06:16:08 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

电控柜在工业企业中一般考虑运行费用,选择室内空调的较少,较多考虑通过调节室内气流组织的分布实现散热最大化;也就是暖通专业要与土建进行相互协调;
而在民用中要根据业主的要求,设计为室内空调或用轴流风扇。
发表于 2012-6-22 08:52:28 | 显示全部楼层

RE:控制柜的散热?

大家往往忽略了柜体的电磁热损耗,特别对大电流高频长期工作制的电控柜要选用不锈钢材料,对柜体的颜色也要考虑,一般用深色等等!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家