工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090306】变频器的参数设定?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【每日一题20090306】变频器在设定时,为什么要输入电机的额定电流?有什么作用?
发表于 2012-6-22 15:23:07 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

应该是过载保护安全设定用吧
发表于 2012-6-22 16:41:17 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

这是为了变频器对电动机进行过载保护所需而设置的,一般电动机不使用变频器时,可以用热继电器或电机保护器进行过载保护,但是用变频器驱动的电动机就多了一种保护方式,即利用变频器内部的电子热保护功能,其判断依据就是输入的电动机的工频状态的额定电流。
这里稍微介绍一下变频器的电流:变频器的输入电流,在工作频率低于工频时,输入电流低于输出电流,这是因为此种情况下,输出电压低于输入电压。在工作频率为50Hz时,输入电流大于电动机在不采用变频驱动的状态下的输出电流,因为输入电流含有高次谐波,而做功的只有基波分量。
发表于 2012-6-22 17:59:27 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

关于建模,采用变频器控制电机,一定要在变频器里对受控电机建模。也就是说,通过准确的输入电机铭牌数据,然后做电机模型的计算。再通电做冷态的电机识别。一般的进口变频器都具备这些功能。这个工作认真的、正确地做过没有,对后面的实际使用至关重要。以西门子的变频器为例(我就会用西门子的,嘿嘿嘿),电机的参数计算和冷态识别,有专门的步骤,叫《快速调试》。电机在第一次连接变频器以后,一定要进行《快速调试》,可是,我发现有些网友,错误地认为V/F控制,不用做电机的冷态识别,只做静态的计算就可以了。殊不知,就是最简单的V/F控制,也要有电机模型的。冷态识别,就是通电测取电机绕组的电阻值和电感值。是建模的基本参数。施耐德的是不是也要如此呢?电机模型建不好,控制起来自然会出偏差的。
发表于 2012-6-22 19:17:37 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

1、过流保护是对负载最重要,也是最基本的保护功能,必须正确、可靠的设置。
2、功能组参数(FUN49)设置变频器的输出电流持续超过电流保护限值(即变频器额定电流的百分比)
3、功能组参数(FUN50)设置过流时间。
4、一般设置过流110%,持续时间60s。
5、当变频器运行时,如果电机有噪声或对同一控制柜内的其他控制设备产生干扰,用户可以在一定范围内调整载波频率降低噪声或干扰。
发表于 2012-6-22 20:35:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
发表于 2012-6-22 21:53:57 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

参数设置必须针对由变频器控制的特定电机,必须用电机额定铭牌上给出正确的定值,因为变频器工厂设定值不完全符合被拖动的电机参数,正确输入电机的额定电流值,也意味着变频器对电机过载保护被有效激活。
发表于 2012-6-22 23:12:07 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090306】变频器的参数设定?

我也认为是对电机过流过载时的一个有效保护,我司也是西门子变频器最多,所以也是了解这方面的。原来还有很多其他原因的,谢谢楼上几位了。