工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器损耗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器损耗如何计算?
发表于 2012-6-22 21:53:53 | 显示全部楼层

RE:变压器损耗

变压器空载运行时,本身的电能损耗称为空载损耗,空载损耗主要是指变压器的铁损。
短路损耗是指变压器在满载运行时,一、二次绕组铜损之和。由于这个数值需要通过短路试验来测得,故把变压器的铜损称为短路损耗。
发表于 2012-6-22 23:12:03 | 显示全部楼层

RE:变压器损耗

变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK  -------(2) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) 
    Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
   P0——空载损耗(kW)
  PK——额定负载损耗(kW)
  SN——变压器额定容量(kVA)
  I0%——变压器空载电流百分比。
  UK%——短路电压百分比
   β ——平均负载系数
  KT——负载波动损耗系数
  QK——额定负载漏磁功率(kvar)
  KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:29 , Processed in 0.350443 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表