工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于控制柜防雷的疑问

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇见一个PLC控制柜被雷击,导致PLC被烧毁的情况。小弟对于雷的防护经验不足,也不知雷从何而来,PLC是怎么被烧的,对于系统中的防雷如何进行做不知如何下手,请各位大侠给我一些高建?。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 08:52:09 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

图中的模块,我已经取下了
发表于 2012-6-22 10:49:24 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

做好接地。
发表于 2012-6-22 12:46:39 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

这是外部触雷引起的,你要房屋防雷和设备接地都做好才行
发表于 2012-6-22 14:43:54 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

有具体的防雷接地规范,浙江这边防雷要求很严的,
发表于 2012-6-22 16:41:09 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

方案较多:其中之一可以在PLC电源侧并联加一个472的压敏电阻。
发表于 2012-6-22 18:38:24 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

在雷击高发区,除了上面各位兄台说的以外,最有可能引入雷击的还是交流电源。因为交流电源有很长的架空输送距离。因此在自动控制电源上要采取4级浪涌保护器方案:1级交流电源、2级交流电源、3级交流电源、4级直流电源。同时所有从室外进入PLC的信号线全部屏蔽、通讯采用光纤。我们给南方做的自动控制工程都是这么做的,到现在还没出现兄台那样的惨状哦
发表于 2012-6-22 20:35:39 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

做好防雷接地是关键,按照规范来,不能马虎的
发表于 2012-6-22 22:32:54 | 显示全部楼层

RE:关于控制柜防雷的疑问

看上面的图片,烧的不轻。
最主要的是先做好防雷接地,不光是建筑物要做好,柜体本身也要做好,然后在控制柜电源上再加一套浪涌装置。
若是以前没做过,可以咨询一下厂家,现在做这个的厂家特别多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 11:28 , Processed in 0.425243 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表