[color="red"]【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?
发表于 2012-6-21 15:55:14 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

电熔器、冷却风扇、制动损耗等方面
发表于 2012-6-21 19:10:40 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏!
发表于 2012-6-21 22:26:05 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

最大的损耗,莫过于对电网造成的高次谐波污染,对于本身来说耗电量除了风机和晶闸管的阻值造成了部分损耗,其他方面没有什么太大的损耗。
发表于 2012-6-22 01:41:30 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。
发表于 2012-6-22 04:56:55 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

功率变换过程中的发热也是其中一部分。
发表于 2012-6-22 08:12:20 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

逆变电机,冷却风扇、制动损耗,整流,控制柜等的电耗
发表于 2012-6-22 11:27:45 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

包括风扇,发热,以及外界的干扰
发表于 2012-6-22 14:43:10 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

风机、晶闸管、发热、制动消耗
发表于 2012-6-22 17:58:35 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090225】变频器自身消耗主要表现在哪些方面?

变频器自身的损耗应包括以下方面,1)风扇电机的耗电2)整流与逆变过程中的能源损耗