请教下,想用两个时间继电器控制两台电机工作,如a电机工作5秒停止b电机工作10秒停止接着a电机工作5秒停……如何实现法,还需加继电器吗
发表于 2012-6-22 01:41:24 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

要看电机功率多大了。因为时间继电器的触头容量比较小,电机功率大,势必接触器大,恐时间继电器触点难以承受,此情况就必须加中间继电器进行过度。接触器小的话就不必了。
发表于 2012-6-22 04:56:49 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

其实选用logo来做容易的多,性价比高,维护也方便。
发表于 2012-6-22 08:12:14 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

具体怎么实现呢,电机功率大小无所谓的,关键如何实现循环控制
发表于 2012-6-22 11:27:39 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

用两个时间继电器相互控制,总体思想是:时间继电器a得电,延时控制时间继电器b得电,而b得电后延时断开a的线圈供电,a失电又使b失电,b失电后a又得电,如此循环控制,相互触发
做法:
用b的常闭触点串进a的线圈,a的常开触点串进b的线圈,设上时间,加电即可实现循环控制
时间继电器选通电延时型
发表于 2012-6-22 14:43:04 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

不需要别的东西了,但是要增加一组A B泵的连锁,建议增加中间继电器,时间继电器上面的接点有限,A泵启动的信号要从B泵中间继电器的常闭接点上取,B泵的则从A泵中间继电器上面取。
发表于 2012-6-22 17:58:29 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

当然可以实现的了,上次我在该论坛发过这样的图纸。
发表于 2012-6-22 21:13:54 | 显示全部楼层

RE:循环控制问题

http://bbs.hcbbs.com/thread-4748-1-3.html
看看这是我上次发的图,两个时间继电器都注明了作用时间是可以调节的,我用在了地下室水站通风机的控制,利用这种控制,一天工作三次,一次工作两个小时,停机8小时,正泰的时间继电器,12小时内可以调节。