发表于 2012-6-22 19:16:38 | 显示全部楼层

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

你说的是并联运行,只是高压侧接在了一段的母线或者线路上,这种方式是可以的,你说的这个问题现在在很多的农村环境中经常出现,但是那种就是并列了,因为他的高压和低压均并列在一起了,
但是有几个条件必须达到。① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。

高压侧的保险也有要求
变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出口故障的后备保护,按运行规定100KVA以下的变压器其一次侧熔丝可按2—3倍额定电流选用,同时考虑熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝不应小于10A,100KVA及以上变压器其一次侧可按1.5—2倍额定电流选用。

先说这些,不一定对你有用
发表于 2012-6-22 20:34:48 | 显示全部楼层

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

高压侧可以并联接入同一条高压线路,但低压侧是不可以并联使用的,变压器高低压侧并列运行是有规程要求的。
发表于 2012-6-22 21:52:58 | 显示全部楼层

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

楼主所说指的应该是并联运行吧!本人认为只要一次侧电压等级相等就可以在同一电源的高压线上并联运行!至于楼上有讨论变压器并列运行的,道义上给予支持。但那是另一回事啦!
发表于 2012-6-22 23:11:08 | 显示全部楼层

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

10楼所说就是了