工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 23:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?
发表于 2012-6-21 02:53:26 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

有两种情况。
三相电流矢量和是否为零,是判断三相漏电保护器跳闸的条件。
1.当三相电流不平衡是由对地漏电引起的,则会跳闸。
2.若不是则不会跳闸。
发表于 2012-6-21 06:08:51 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会的。
发表于 2012-6-21 09:24:16 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会的,看三相电流的矢量和是否为零。
单纯的不平衡不能引起跳闸。
发表于 2012-6-21 12:39:41 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会的,看三相电流的矢量和是否为零。
单纯的不平衡不能引起跳闸。
发表于 2012-6-21 15:55:06 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

当三相电流不平衡是由对地漏电引起的,则会跳闸。
若不是则不会跳闸。
发表于 2012-6-21 19:10:31 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会的,要看三相电流的矢量和是否为零。如果单纯的不平衡是不会触发漏电保护器,触发跳闸。
发表于 2012-6-21 22:25:56 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

三相漏电保护器分两种:1、三相三极(用于三相380V平衡负载);
        2、三相四极(带N线,用于220V负载)
漏电保护动作条件:
   1、三相三极漏电保护器,负载三相不平衡电流达到定值时;
   2、三相四极漏电保护器,220V负载存在漏电(不管三相是否平衡,若不漏电均不动作),且其值达到定值;
发表于 2012-6-22 01:41:21 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

1.三相电流矢量和是否为零,是判断三相漏电保护器跳闸的条件。
当三相电流不平衡是由对地漏电引起的,则会跳闸。
2.若不是则不会跳闸。
发表于 2012-6-22 04:56:46 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

当三相电流不平衡是由对地漏电引起的,则会跳闸。
否则不会跳闸。