[size="2"]有一三相交流电机,10KW,负载为风机,正常运行为三角形接法。请问在该电机正常运行时(即三角形运行),如果电源突然有一相断开、即缺相运行,则此时另外两相的电流为多少?(设:正常三角形运行时的电流为20A)
发表于 2012-6-22 20:33:34 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

按照理论来讲:电机缺相是不能继续运行的,缺相运行时,定子的旋转磁场严重不平衡,定子会产生负序电流,负序磁场和转子发生电磁感应出近100HZ的电势,使转子电流剧增,会引起转子严重发热,缺相时电机带载能力急剧下降,电机会从电网吸收大量有功,导致定子电流急剧增加,发热由于磁场严重不均匀,会使电机震动严重增加,从而破坏轴承和机座,所以带额定负载的缺相运行电机会立马停下来,若保护不及时动作,电机就会被烧毁,一般电机都有缺相保护。
  另外缺相运行时电磁噪声明显增加,启动困难、或不能启动,出力降低;不与缺相的相线相连的绕组电流增加明显;与缺相的相线相连的两相绕组电流增加不明显,二者之和小于另一相。
  至于电流?大小不能确定吧,这要看负载情况,一般为增大,因为如果负载没有变,原来三相承担的负载现在要2相来承担,电流增大很多,很快电动机就会因为发热而烧坏 !如果要计算的话,按额定负载,这电机两相运行会烧掉的,为什么额定负载的时候会烧电机呢?因为这时候的电压是原来的1/1.732,而且只有两相。这么低的电压,要保证功率不变,电流就是原来的1.732*1.5倍,发热严重!!!

其实我看差不多就是堵转电流了!实际经验!具体计算也有些疑惑,大家看法?
发表于 2012-6-22 21:12:39 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

是啊一般缺相是不运行的除非是三相不平衡
发表于 2012-6-22 21:51:44 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

现在讨论是否能通过理论得出一个数值!

翻书有一解法:
计算过程:三角行接法,每个边看成一组线圈.电压相位相差120度,则每组线圈的电流为40A,根据等腰三角形,两边为20,顶角120度而算出.当缺相时,两组线圈成为一组,内阻和干抗为原来的2倍,电流变为原来单组的四分之一,即10A.又空间矢量合成三角形,既是,一边为40,一边为10,夹角为120度,另一边为线电流,即所求.根据余玄定理,求得40的平方加上10的平方.再减去2X40X10XCOS120,将求得的数开方,大约45.8A.
如何?
发表于 2012-6-22 22:30:49 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

这个问题是否太深了?怎么没有建设性的回复?
发表于 2012-6-22 23:09:54 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

个人感觉:
1、此问题无实际意义;
2、电机正常情况下的运行电流也要根据其负载来定,缺相运行时也要看其所带负载,空载时可以运行一段时间,负债较大时一会就烧毁了。
发表于 2012-6-22 23:48:59 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

理论计算可以,作为分析电机电路的实践活动,但是在实际中要注意判别电机缺相故障可充分依据电流的突然增加来判断。案例:某公司一台离心风机电机运行中突然跳闸(热继电器动作),当班电工简单复位热继电器,再用依然跳闸,遂无奈,技术人员到现场首先判断电源是否缺相,接触器处电源正常,试车,测电流,大大超出额定电流,判为缺相,沿线路检查,发现风机电机接线盒内一相线断路,处理,恢复正常。