哪样更省电?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工程,准备上一30万大卡的冷冻设备.如果配3台10万大卡的冷冻机,每台冷冻机配37KW(6级)的电机。生产中冷冻量需求量不大,我可以停掉一台或两台。而如果配备一台30万大卡的冷冻机,配电机为132KW(6级)。生产中冷冻量不大时我也可以开1/3或2/3的负荷。请问如果排除总KW的差别,哪样更省电?
发表于 2012-6-21 22:24:40 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

从经济的角度可能配置1台比较好,维修,维护的费用都比较低,用电应该不会有太大的差异。
发表于 2012-6-22 01:01:00 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

那种方案更省电,需要根据效率仔细的计算一下。
不过从运行安全的角度考虑,多台的方案更安全。如果需要连续的提供冷冻剂的话,只有一台,在出现故障时将会影响生产。
发表于 2012-6-22 03:37:20 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

正常运行肯定是一台省电,但一台运行风险很高。所以,不建议一台。
发表于 2012-6-22 06:13:40 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

安全角度考虑,多台比较稳定把
发表于 2012-6-22 08:50:00 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

肯定是36台的最省电,一台的当负荷低的时候,效率就低了
发表于 2012-6-22 11:26:20 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

个人认为,选择一大一小,合适些,即提高使用的安全可靠性,也能节电、相对费用不会高很多。
发表于 2012-6-22 14:02:40 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

看保安的冷冻量需要多少,可以考虑一台大的一台小的。
发表于 2012-6-22 16:39:00 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

当然选一台能满足30万大卡制冷量的机组最合适也最省电,如果制冷机是非常非常关键设备可以考虑再增加一台,制冷量按照最低安全需求选择,作为一用一备。
发表于 2012-6-22 19:15:20 | 显示全部楼层

RE:哪样更省电?

从设备使用的角度看,最好不要选一台,最少应该是一用一备,而且一台30万大卡的电机如果没有加装变频器的话,也是不省的,所以我建议还是选两台或三台更好一些。