发表于 2012-6-21 12:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位在建厂设计时,大多数的电机降压起动都是采用的是软起动器,但是在使用过程中发现故障率较高,经常会出现问题,特别是在夏天。为此我们在大部分配电室内安装了空调,故障率有所降低,但仍时有发生,为此我们对此进行了改造,把原来的软起动改为自藕变压器降压起动,采用PLC控制,增加了各种故障的报警和保护措施,改造后故障率明显下降。投资也不高。
  目前国家提倡使用软起动器,这样可以节约有色金属。请大家讨论一下,是使用软起动好还是使用自藕变压器降压起动好。
发表于 2012-6-21 15:53:20 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

还是软起动好,但要买质量可靠的.
发表于 2012-6-21 19:08:45 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

软启动是发展方向,但设备选型很重要。
发表于 2012-6-21 22:24:10 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

我们家motortronics就是做软起动器的,可靠性觉得不错,有用七八年的,没有什么问题。
下次需要记得联系我哦!
发表于 2012-6-22 01:39:35 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

软起动在使用过程中主要是看生产厂家的产品质量,由于软起动是由电子元器件和模块组成,一个元件出现故障就会造成无法使用。
自藕变压器降压起动结构简单,故障点少,易维护等。但对节能和设备及电网有影响。
发表于 2012-6-22 04:55:00 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

软启动的保护比较齐全,只要在调试阶段设置好相关的参数,运行比较稳定;从外围部件来讲,软启动有几个中间继电器,自藕变压器降压起动有中继、时间继电器、中间转换接触器等,二次控制回路接线基本对等,从一般维护、故障率来讲基本差不多。所以在有条件的情况下还是选择软启动比较好。
发表于 2012-6-22 08:10:25 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

软启动器(软起动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
因此可以说软启动比自藕变压器降压起动好。
发表于 2012-6-22 11:25:50 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

我厂设备有软启动器也有自耦降压启动(用时间来控制旁路切换),首先从效率上来说,启动过程软器消耗的能量比自耦要降低很多(自耦启动过程要消耗能量),其次,自耦时间需要去调节时间继电器来调整,比较麻烦,软器可以通过输入参数来实现,再次,软器动器多带有过电压,过流等多种保护,自耦要另外考虑.
发表于 2012-6-22 14:41:15 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

还有一点软启动器可以实现启动速度变化比较平滑,而自耦只有几个档位
发表于 2012-6-22 17:56:40 | 显示全部楼层

RE:软起动与自藕变压器降压起动的比较

软启动好,启动平稳,节能,对变电系统影响小、要求低;字耦启动,对机械有冲击,能耗大。