工控之家

 找回密码
加入工控之家

雷击跳闸

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是一家化工厂,生产连续性很强,可是每年一到雷雨季节,雷击造成供电线路跳闸是一件令领导和电工头痛的事,不仅影响生产,而且威胁到安全。我们已把配电线路上断路器的失压线圈拆除,可还是无法避免单台电机上的接触器失压跳闸,我们也曾想给每台重要的接触器加一延时回路,但又怕安全,且无技术数据。在此请高手帮忙了?
发表于 2012-6-21 13:16:20 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

这么长时间了,怎么没人回答?
发表于 2012-6-21 17:10:50 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

闪电打雷属自然现象,目前人类还无法避免雷电造成的灾害,电网防雷电技术措施也只是被动性的防护,每年雷雨季节给企业和个人都带来巨大的经济损失,您所遇到的问题目前还没有好的方法去解决,不过提醒您不要用采取所谓的“延时回路”办法,那样做只会将问题扩大化,给电网造成更大的损害。
建议你们公司领导关注中国电力网有关雷电预防知识。
发表于 2012-6-21 21:05:20 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

首先检查好你单位的避雷装置,有没有直接雷和感应雷的措施。其次是设施要可靠,避雷器要定期校验,漏电流不能大保证动作后及时关闭,这样可降低被除雷击的可能性,最少你单位的范围内不会出现因雷击而跳闸的问题。
发表于 2012-6-22 00:59:51 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

加延时电路后有几个问题,其中有一些致命问题。
1、    容易烧触头,严重时会烧粘连;
2、    控制不好,企业生产遇到此问题时可能爆炸;
3、    容易把进线总开关顶跳。
我们有专门解决这问题的办法,但方案根据现场实际情况来定,还请楼主把具体要求发到邮箱 1095421489@qq.com或LJJLWLY@163.com,我针对你的具体问题给你做一个解决方案,不知如何?
发表于 2012-6-22 04:54:21 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

至于雷击跳闸,只要在控制回路中按个晃电继电器就可以了,既安全有实惠具体的根据所保护的对象按晃电继电器的使用说明来选型.
发表于 2012-6-22 08:48:51 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

雷击跳闸问题只要你按个晃电继电器就可以了.当雷击跳闸时能实现在启动,那样就能减少生产连的停车
发表于 2012-6-22 12:43:21 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

公司配电装置应增加避雷设施,缩短高压配电设备的检修周期。防止污闪。
发表于 2012-6-22 16:37:51 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

你们的线路是架空线还是电缆?如果是架空线是否有避雷线?避雷器是怎么装的?现场经常出现的一种情况就是雷击被避雷器引到地上后,造成地电位升高,所以避雷器应该有自己单独的接地,以免造成其他设备的误动。但现在的情况是,国内很多项目的设计以及施工都不是太规范,从而给用户造成麻烦。
发表于 2012-6-22 20:32:21 | 显示全部楼层

RE:雷击跳闸

单台电机没有良好接地,是否为漏电保护引起,是否该建筑物没装防雷,光取消保护是没用的,只会导致更大的损失
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-23 01:32 , Processed in 0.150521 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表