我单位一台高温电动球阀切换后电源按钮开关没有复位(当时没有人发觉),等到下一次切换时,球体切换到位后又自动切回来,即阀位又回到了初始状态,幸亏发现及时,否则就出大事了!请教各位海友,这种情况为什么能发生?难道电机在反转电路接通的状态下,还能够正转吗?
发表于 2012-6-22 16:37:33 | 显示全部楼层

RE:电动球阀的电路问题

根据你的描述,应该是电动阀正转开关卡死了,到位置后,力矩或位置限位开关动作,切断回路电源,停止动作。发出反转指令后,电机反转,到位置后,力矩或位置限位开关动作,切断反转回路,但由于正转开关卡死,到反转位置后,正转限位又接通,使电机正转又工作,造成你所说的这种情况。
发表于 2012-6-22 19:13:53 | 显示全部楼层

RE:电动球阀的电路问题

这应该是控制电路的联锁设计问题,在正反转按钮、行程开关、过扭拒开关任何一处发生异常后,驱动回路都应该处于断电状态,及不能操作。
发表于 2012-6-22 21:50:13 | 显示全部楼层

RE:电动球阀的电路问题

是阀门限位开关故障,导致控制联锁混乱。