500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
发表于 2012-6-22 16:37:30 | 显示全部楼层

RE:如何调压

调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。
   如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。
发表于 2012-6-22 20:32:00 | 显示全部楼层

RE:如何调压

通过有载分接开关,在不切断负荷电流的情况下,由一分接头切换到另一分接头,以变换有效匝数,达到调节电压的目的。
变压器有两种调压方式,一种是无载调压,另一种是有载调压。
有载调压就是在变压器运行时可以随时调整变压器的输出电压。
无载调压必须将变压器脱离供电电源后才可手动调整变压器档位。
因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。
而有载调压分接开关一般有3个或者5个以上档位,根据实际情况挡位调整,保证线路末端电压质量。
传统的调压是机械式,新型的都是电子的。
变压器分接开关档位调整必须按变压器操作说明书正确操作。