工控之家

 找回密码
加入工控之家

异步电动机运行电流大

[复制链接]
发表于 2012-6-20 13:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有几台电机出现运行电流大的情况,检查负载,绝缘,电压,都较正常,可运行时电流能大好几倍,请问是什么原因?
发表于 2012-6-20 17:43:23 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

电流表没有检查,先检查一下。
再请工艺人员确认工艺无问题;请设备人员确认设备无问题。
发表于 2012-6-20 21:37:53 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

大好几倍早就烧掉了,是不是电流表与电流互感器的变比不一致?先用钳形表测一下电流吧。
发表于 2012-6-21 01:32:23 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

不可能吧,大好几倍还能用。你的钳形表是否有问题?电流表校过没有
发表于 2012-6-21 05:26:53 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

用什么检测的电流?
发表于 2012-6-21 09:21:23 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

太牛了吧,电流几倍你们还敢用!
发表于 2012-6-21 13:15:53 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

负载,绝缘,电压,都较正常,你是怎么确定的,如果这些都正常,电机电流不可能大,除非电机选型小了,更别说大几倍,根本没法运行,检查电机温度是否正常,如正常,可定是表计显示错误。
发表于 2012-6-21 17:10:23 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

若盘面电流表,可能互感器与电流表不匹配
发表于 2012-6-21 21:04:53 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

对于不同厂家的电动机,其启动电流相差较大是有可能的;我们曾经在设备空载试车时遇到过这样的情况,一台90千瓦的电机,额定电流为160安;按照常规空载电流一般为额定电流的30%左右,空载电流应该在50安左右;但是该电机空载电流达到90安,在供电电压为至420伏时,空载电流达到110安,是常规空载电流的2倍多。该电机在加载后电流变化较小,加载至60%的负荷时运行电流也只有125安;至满载时其电流为150安,说明电机的负载能力能够达到要求。
楼主所提到的是不是电机空载电流较大的问题,而不是带载运行电流大几倍。
还有一种情况就是在就地操作的操作柱一般带有电流显示仪表,如果电流表的变比和启动盘上电流互感器的变比不同,可能会出现上述情况,但这只是显示值不同,而不是真正的电流偏大。
发表于 2012-6-22 00:59:23 | 显示全部楼层

RE:异步电动机运行电流大

提的问题不专业!但有一条可以肯定,蛮干!!!设备要精心,细心和小心。这是立刻就报的事。