工控之家

 找回密码
加入工控之家

石化单位是五线制还是四线制?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 12:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位电机都是做的现场接地,然后保护回零,大家说可以吗?主配电室到车间配电室是四线制
发表于 2012-6-21 15:51:38 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

电机都使用四芯电缆,配电使用五芯电缆。
发表于 2012-6-21 19:07:03 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

电动机使用3 1电缆,现在做外壳重复接地!
发表于 2012-6-21 22:22:28 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

电动机的进线电缆一般都采用4芯电缆,检修插座和照明系统的进线电缆一般需用5芯电缆
发表于 2012-6-22 01:37:53 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

石化行业必须采用TN-S接地系统,有时四线,有时五线,看是不是使用的三相平衡的电器。平衡的为四线,不平衡的则为五线!
发表于 2012-6-22 04:53:18 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

学习一下这个标准即可明白!GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》
发表于 2012-6-22 08:08:43 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

GB14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》
发表于 2012-6-22 11:24:08 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

化工行业使用的大多是TN-S接地系统,电机使用四线电缆,电机外壳设置重复接地,记不清哪有规定,运行电器必须有重复接地才能投入运行
发表于 2012-6-22 14:39:33 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

哪里有GB14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》?
发表于 2012-6-22 17:54:58 | 显示全部楼层

RE:石化单位是五线制还是四线制?

现在有规范要求电机必须用4芯的了吗?我们这怎么用的三芯的。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:29 , Processed in 0.290692 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表