动设备配用国产电机在60hz,440v下工作

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国内采购动设备出口去日本,日本的电压为440v,60hz,3ph,厂家报的国产电机,型号为YB2-225M-6型电机,表示可以满足要求,由于此厂家是初次打交道,规模较小,不是很信任。现在请问国内电机是否适合在440v,60hz下工作,是否需要特殊设计?对此,需要注意些什么问题?
发表于 2012-6-22 17:54:57 | 显示全部楼层

RE:动设备配用国产电机在60hz,440v下工作

电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱和区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增加,严重时有可能因线圈过热而烧毁电机的。但增加频率会使电机转速提高。但是电机原来的负荷是电机功率的90%,现在负荷就大大超过额定值,这样电机就马上发热。假如提高转速后负载没有超过额定功率是可以用的。
由于电机拖动的负载对功率和转速有要求,建议你根据老外要求将数据提供国内电机制造厂重新设计制造,不过成本比国内普通电机价格要高,电机制造厂选择要慎重,最好选择老牌国企或独资企业(上海ABB)。
仅供参考!
发表于 2012-6-22 21:10:22 | 显示全部楼层

RE:动设备配用国产电机在60hz,440v下工作

380V50Hz的电机不适合在440V60Hz的情况下使用。