工控之家

 找回密码
加入工控之家

氢气站,接地电阻一般范围是多少?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教,氢气站,接地电阻一般范围是多少?如果超过范围,一般要怎么处理呢?
发表于 2012-6-22 16:35:52 | 显示全部楼层

RE:氢气站,接地电阻一般范围是多少?

接地电阻值不大于4欧姆
发表于 2012-6-22 18:33:07 | 显示全部楼层

RE:氢气站,接地电阻一般范围是多少?

1.氢气站及室外罐区应设有直接接地装置,接地电阻不大于4 ,接地网络应与主厂房接地网络相连。
2.室内金属管道、金属构架、电缆金属外壳、室外架空的氢气管道均应接地,管道法兰(大于4孔)采用金属线跨接。
3. 室外架空敷设的氢气管道每隔20m~25m处应设防雷电感应接地,接地电阻不大于10 ;埋地氢气管道在进出建筑物处宜应与防雷电感应的接地装置相连。
发表于 2012-6-22 20:30:22 | 显示全部楼层

RE:氢气站,接地电阻一般范围是多少?

一般接地电阻不大与4欧姆
发表于 2012-6-22 22:27:37 | 显示全部楼层

RE:氢气站,接地电阻一般范围是多少?

一般接地电阻不大与4欧姆,建筑物防雷设计规范GB50057-1994_2