发表于 2012-6-22 22:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5线制,由于原来买的电缆是四根线,外加一根PE线满足需要,请问PE线可以用其他电源线替代吗?
发表于 2012-6-22 23:06:41 | 显示全部楼层

RE:PE线可以用其他电源线替代吗?

PE线必须是黄绿双色线,而且需要三相四线制配电的电缆必须采用五芯电缆。见JGJ 46-2005 7.2.1条
发表于 2012-6-22 23:45:46 | 显示全部楼层

RE:PE线可以用其他电源线替代吗?

按照GB9089.2标准中的学术用语解释 PE线简体中文名为[保护导体],他是一个独立于供电线路的导体,并且他存在对地低电阻的特性。比如我们将电饭锅的外壳接地,在电力接线标准中,应当优先使用带PE线的系统保护设备和人员的安全。,PE线在通常情况下不带电流,若带电流则被保护器件存在漏电。这样的回答应该是说清楚了。