各位同仁,有哪家化工厂的电机进行了变频改造, 都是何种电机进行了变频改造?效果如何?大家拿出来讨论一下,分享一下
发表于 2012-6-21 22:21:22 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

我也很关心这项节能技术改造,有经验的请拿出来晒晒,共同分享!
发表于 2012-6-22 00:57:42 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

一般泵类、风机,对出口流量有调节要求的(通过阀门、风门或频繁启停控制)设备适合变频节能改造。
发表于 2012-6-22 03:34:02 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

风机、泵类的变频节能是通过降低电机转速,以牺牲压力为代价来调节流量的节能方式,因此对压力有要求的场合(恒压控制)要慎用,由于电机转速降低,其散热、是否影响滑动轴承油膜等因素也要有所考虑。
发表于 2012-6-22 06:10:22 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

有经验的请拿出来晒晒,分享一下!
发表于 2012-6-22 08:46:42 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

循环水泵进行变频改造,节能效果不错,电石炉风机用变频控制,运行效果不错。
我公司15万吨/年电石装置,循环水泵,三台两开一备运行方式,采用软启动降压启动方式,单台运行水量不足,两台运行水量过大,压力过高。前期使用过程中发现这个问题后,进行了技术改造,将其中一台采用节能装置进行控制,实际原理就是通过循环水的压力信号控制变频器的频率,改变循环水泵的输出,即节约电能,又便于控制,投资不高。变频器采用的森兰变频器。
发表于 2012-6-22 11:23:02 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

最好使用专用的变频电机!不仅漆包线质量好,而且单独风冷,电机性能比改造好得多。
发表于 2012-6-22 13:59:22 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

请教大家一个问题:
变频隔膜泵每次启动的时候,需要给予电机一定的助力,否则,电机送上电后不会,泵不会运转,且启动后慢慢加快转动,是为什么呢?
发表于 2012-6-22 16:35:42 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

VAC生产合成工序流化床生产中的罗兹鼓风机的变频改造
平常用回流调节鼓风量,加变频后可关闭回流阀,调节电机转速调节风量
发表于 2012-6-22 19:12:02 | 显示全部楼层

RE:电机变频改造

一般风机水泵加变频后节能效果明显
对于一般电机加变频不仅是为了节能更重要的是为了自动控制和保护一家天津的外资企业里所有电机都加了变频无论大小