工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090127】软启动器在启动电机时,空开跳闸是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="red"]【每日一题20090127】1台280KW、380V的电机采用软启动器启动,在一按启动按钮时,上一级的630A的断路器就跳闸,试分析原因,软启动会存在哪些问题?
发表于 2012-6-22 17:53:43 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090127】软启动器在启动电机时,空开跳闸是什么原因?

如果正常的话,电动机运行电流在560A左右。何况你本身是软启动,630A断路器跳闸说明电流已经超过额定电流。可能主回路缺相,电机卡滞。
发表于 2012-6-22 21:09:08 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090127】软启动器在启动电机时,空开跳闸是什么原因?

1:如果软启动设置为斜坡电压启动方式,当启动时间设置较短时,会出现启动电流过大,造成空开瞬断跳闸;当启动时间设置太长时,会出现启动时间过长,在启动后的80--100秒后造成空开的过负荷跳闸(热元件动作)。
2:如果软启动设置为限流启动方式,当限流倍数设置较大时,会出现启动电流过大,造成空开瞬断跳闸;当限流倍数设置的很小时,在电机转速较低情况下,向旁路接触器转换时,由于存在继续的全压启动,转换时的启动电流会造成空开跳闸。
3:如果软启动的外设的转换中间继电器有故障,在软启动完毕向旁路接触器运行转换时,中间继电器不能闭合,会造成电机停机。
以上只是在软启动无故障情况下发生的跳闸,如果软启动器内晶闸管发生击穿短路,会出现空开根本无法合闸,即一合就跳闸。