工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动机电流波动

[复制链接]
发表于 2012-6-21 16:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机所带负荷为水泵,电流经常会随着6kv母线电压波动,有的时候电流波动大(10%左右),电压波动0.1KV左右,不知什么原因?
发表于 2012-6-21 21:02:27 | 显示全部楼层

RE:电动机电流波动

电流电压表安装的位置是否会受到高压的磁场影响?不懂电器,猜的。
发表于 2012-6-22 01:36:02 | 显示全部楼层

RE:电动机电流波动

不太明白.会不会是负载引起的,跟电压没有关系?
发表于 2012-6-22 06:09:37 | 显示全部楼层

RE:电动机电流波动

水泵负荷不变,电动机输出功率不变的情况下,母线电压波动,电动机的电流必然随着母线电压波动而变化,否则,水泵将不能稳定运行。
发表于 2012-6-22 10:43:12 | 显示全部楼层

RE:电动机电流波动

电流随电压波动是正常的。如楼主所说现象应是泵的机械原因造成的。
发表于 2012-6-22 15:16:47 | 显示全部楼层

RE:电动机电流波动

有小的波动应属正常,但电流波动10%就太大了。
发表于 2012-6-22 19:50:22 | 显示全部楼层

RE:电动机电流波动

1。由于电网电压有波动,造成电机电流波动
2.电机所带负载有变化
3、电机三相绕组不平衡
4.综合保护器设置不匹配