[color="red"]自藕变压器在作为临时施工使用时在接线时应注意哪些问题?
发表于 2012-6-22 14:37:39 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090202】自藕变压器在作为临时施工使用时应注意哪些问题?

(1)由于自耦变压器的一、二次绕组间有电的联系,为防止由于高压侧发生单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器中性点必须可靠地直接接地,
  (2)由于一、二次绕组有直接电的联系。高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压,为避免这种危险,须在一、二次侧加装避雷器。
  (3)由于自耦变压器的短路阻抗较小,短路时比普通变压器的短路电流大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。
  (4)运行中应注意监视公共绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。
  (5)采用中性点接地的星形连接的自耦变压器时,因产生三次谐波磁通而使电动势峰值严重升高,对变压器绝缘不利。为此,现代的高压自耦变压器都制成三绕组的,其中高、中压绕组接成星形,而低压绕组接成三角形。第三绕组与高中压绕组是分开的、独立的,只有磁的联系,和普通变压器一样。增加了这个低压绕组后,形成了高、中、低三个电压等级的三绕组自耦变压器。目前电力系统中广泛应用的三绕组自耦变压器一般为Yn,yn,d11接线。
  (6)在升压及降压变电所内采用三种电压的自耦变压器时,会出现以下各种不同的运行方式。在某些情况下,自耦变压器会过负荷,而在另一些情况下,自耦变压器却又不能充分利用:因此,在应用自耦变压器时,必须对其运行方式及相关问题加以分析,并进行相应的控制。
  1)高压侧向中压侧(或中压侧向高压侧)送电。高压侧向中压侧送电,为降压式,中压绕组布置在高、低压绕组之间,一般可传输全部额定容量。中压绕组向高压侧送电为升压式,中压绕组靠近铁芯柱布置。因为漏磁通在结构中引起较大的附加损耗,故其最大传输功率往往需要限制在额定容量的70%—80%。
  2)高压侧向低压侧(或低压侧向高压侧)送电。它和普通变压器相同,最大传输功率不得超过其低压绕组的额定容量。
  3)中压侧向低压侧(或低压侧向中压侧)送电。其情况与2)相同。
  4)高压侧同时向中压侧和低压侧(或低压侧和中压侧同时向高压侧)送电。
在这种运行为方式下.最大允许的传输功率不能超过自耦变压器的高压绕组(即串联绕组)的额定容量,否则高压绕组将过负荷。
  5)中压侧同时向高压侧和低压侧(或高压侧和低压侧同时向中压侧)送电。
在这种运行方式中,中压绕组是一次绕组(即公共绕组是一次绕组),而其他两个绕组是二次绕组。量大传输容量受公共绕组电流的限制,即公共绕组的电流不得超过其额定电流。向两侧传输功率的大小也与负荷的功串因数有关。
发表于 2012-6-22 16:34:54 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090202】自藕变压器在作为临时施工使用时应注意哪些问题?

1、自耦变压器一、二次都必须装设避雷器。
2、要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
发表于 2012-6-22 18:32:09 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090202】自藕变压器在作为临时施工使用时应注意哪些问题?

1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量.所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。有效材料的减少使得铜耗和铁耗也相应减少,故自耦变压器的效率较高。同时由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。但通常在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才明显。
  (2)由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。
  (3)由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。
  (4)在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。
发表于 2012-6-22 20:29:24 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090202】自藕变压器在作为临时施工使用时应注意哪些问题?

一、二次都必须装设避雷器。
只能采用线端调压方式。
中性点必须可靠地直接接地。
不要超载。
发表于 2012-6-22 22:26:39 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090202】自藕变压器在作为临时施工使用时应注意哪些问题?

自耦变压器是指它的绕组一部分是高压边和低压边共用的.另一部分只属于高压边。
自耦变压器与普通变压器不同之处是:
1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。
2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。
3、由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。
4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。
基于此,使用时要在一次和二次都装设避雷器,注意容量限制。
5、由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定值整定和配置复杂化。