发表于 2012-6-21 02:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的一台变压器需要更换,听说保护值更新后,需要做试验,请问如何做,具体步骤如何,有执行标准吗?
发表于 2012-6-21 07:21:22 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115∶2000
发表于 2012-6-21 11:54:57 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

保护若是微机型,可按DLT587-2007 《微机继电保护装置运行管理规程》执行。
发表于 2012-6-21 16:28:32 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

能给出标准的链接吗,谢谢了
发表于 2012-6-21 21:02:07 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

标准上是只有检验的方法没有整定值的,定值是要计算的。

  • 首先电流整定值是根据短路电流计算出来的。并通过电流互感器的变比计算出来的。通过电流发生器模拟一次电流后来试验动作情况的。
  • 耐压试验是通过升压变压器试验的。
  • 还有什么直流电阻、变压器油检测、分接开关检测、瓦斯继电器校验、纵联差动、复合电压闭锁等要依据不用的变压器来定要做哪些试验。做试验可到当地的供电部门联系,他们会给你们校验的。
发表于 2012-6-22 01:35:42 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

可以按照电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996)来做相关的试验项目!
发表于 2012-6-22 06:09:17 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

DL/T 596-1996
发表于 2012-6-22 10:42:52 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

你所说的应是继电保护定值的重新整定的意思,电力变压器更换后在投运前按电气设备交接试验标准进行高压试验,合格后方可接入系统。继电保护定值应根据变压器参数、线路参数和供电电源的相关参数进行定值计算,然后再对保护装置(继电器、或微机保护装置)进行整定,如果你单位没有此方面的人员和设备,可委托供电公司或大型电气安装公司的试验部门协助,保护的配置和整定不可马虎。
发表于 2012-6-22 15:16:27 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

设计单位根据变压器容量、负荷形式、负荷大小、与上游供电保护的关系等等确定变压器保护值;然后由当地有资质的电气试验部门进行保护的整定及电气试验。
发表于 2012-6-22 19:50:02 | 显示全部楼层

RE:变压器保护值更换后如何做试验

变压器更换后,需重新计算定值并设置到微机保护装置,微机保护装置需用继电保护测试仪进行保护测试,是否正常,具体做法是找到进微机保护装置的信号端子,用继电保护装置加信号,到设置参数后,看保护器是否动作。