空气冷却器风机在进行变频控制时,我发现有些厂家对风机进行全部变频而有的只变频部分,不知道各有什么好处
发表于 2012-6-22 16:34:20 | 显示全部楼层

RE:空气冷却器风机变频控制的问题

我认为:部分变频是为了减少投资,只要通过部分的风机进行变频控制,其它的可全开,就能达到控制的要求了。
发表于 2012-6-22 19:10:40 | 显示全部楼层

RE:空气冷却器风机变频控制的问题

全部变频和部分变频主要要看风机的使用场合,一般来说,全部变频的控制要复杂些,特别是在联合运行即并联或串联时,全部变频调试比较麻烦;而部分变频,就可能是根据使用条件进行变频调节。
发表于 2012-6-22 21:47:00 | 显示全部楼层

RE:空气冷却器风机变频控制的问题

空冷变频是根据工艺条件来确定的,如果是冷却效果越低越好,就没有必要变频,如果对冷却问题有要求,就需要根据需要确定电机变频的数量了。