工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090116】变压器的保护有哪些?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 04:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="red"]变压器的保护有哪些?一般有哪些要求?
[color="#ff0000"]
[color="#ff0000"]总结:[color="#000000"]八楼回答的很好,详见8楼
发表于 2012-6-22 08:05:57 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090116】变压器的保护有哪些?

1)变压器短路故障主保护 纵差保护:保护变压器内部相间和接地故障,以及绕组匝间短路故障; 零序差动保护:保护变压器单相接地短路故障; 瓦斯保护:反映变压器邮箱内各种故障。 2)变压器后备保护 过电流保护:作为变压器外部短路引起的变压器过热和变压器内部相间短路后备保护; 复压过流保护:同上; 低阻抗保护:当以上两种保护灵敏度不够时,作为变压器相间故障的后备保护; 负序过流:反映外部不对称短路引起的变压器负序过流和变压器内部两相短路; 零序过流保护:作为中性点直接接地时变压器接地故障的后备保护; 间隙零序保护:作为变压器不直接接地时变压器接地故障的后备保护。 3)变压器异常运行保护 过负荷保护:反映变压器过负荷; 过励磁保护:反响变压器铁芯过励磁。
发表于 2012-6-22 11:21:22 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090116】变压器的保护有哪些?

一、 变压器纵差保护
变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。
变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。
二、 气体保护
为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。
不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:
轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用于信号。
轻瓦斯保护动作值采用气体容积大小表示:250-300cm3
重瓦斯保护:当变压器内发生严重故障时,强烈的电弧将产生大量的气体,油箱压力迅速升高,迫使变压器油沿着油箱冲向油枕,在油流的激烈冲击下,使另一触点接闭而动作于跳闸。
重瓦斯保护动作值采用油流速度大小表示:0.6-1.5m/s
三、 变压器的相间短路后备保护
主要有过电流保护和低阻抗保护。
四、 变压器的过负荷保护
变压器的过负荷大多数情况下都是三相对称的,因此,过负荷保护只要接入一相,用一个电流继电器即可实现。过负荷保护通常延时动作于信号
对于双绕组升压变压器,装于发电机电压一侧;对于三绕组升压变压器,当一侧无电源时,装在发电机电压侧和无电源一侧,当三侧都有电源时,装在所有三侧。
五、 变压器的单相接地保护
1. 中性点直接接地的普通变压器接地后备保护
2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护
1) 中性点全绝缘变压器
2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器
3. 自耦变压器的接地后备保护
1) 高、中压侧的方向零序电流保护整定计算
2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定
六、变压器温度保护
一般设为75℃
七、冷却器故障保护
发表于 2012-6-22 14:36:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090116】变压器的保护有哪些?

主变压器保护装置的配置
(1) 主变压器差动保护(两套),保护主变压器绕组及其引出线的相间短路故障;动作于全停;另配有TA断线检测功能,在TA断线时瞬时闭锁差动保护,且延时发TA断线信号。
(2) 主变压器中性点接地过电流保护(两套),保护设两段定值各带一段时限,第一段时限发信号,第二段时限动作于跳闸。
(3) 主变压器瓦斯保护(一套),轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯动作于全停或切换至信号。
(4) 主变压器压力释放保护(一套),动作于信号或全停。
(5) 主变冷却系统故障保护(两套),保护带两段时限,t1动作于发信号,t2动作于程序跳闸或厂用切换。
(6) 主变油位(一套),动作于信号。
(7) 主变油面温度(一套),温度高动作于信号;高高跳闸或切换至信号。
(8) 主变绕组温度(一套),温度高动作于信号;高高跳闸或切换至信号。
(9) 非全相运行及三相操作不一致保护(一套),动作于全停和报警。
(10) 发变组220kV断路器启动失灵保护(一套),当保护装置出口动作发出跳闸脉冲而断路器拒动时,以较短的时限断开相邻元件的断路器,以及相邻元件的断路器失灵时,断开发电机-变压器组断路器的保护装置。
主要电动机的主保护:速断保护;过流保护。另外还有的电动机有过负荷保护。
发表于 2012-6-22 17:52:12 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090116】变压器的保护有哪些?

变压器主保护:稳态比率差动
差动速断
工频变化量比率差动
零序比率差动/分侧比率差
电动机的主保护:速断保护;过流保护;过负荷保护;负序电流保护;零序电流保护;热过负载保
变压器:瓦斯保护
电动机:通过控制电路实现失压、欠压、过载、过流、短路、断路、失磁等保护
发表于 2012-6-22 21:07:37 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090116】变压器的保护有哪些?

过温保护
过载保护
浪涌保护(避雷器)
输入端过压,欠压保护
等等

变压器的保护装置除继电保护装置外,还有本体和有载储油柜(油枕)、呼吸(吸湿)器、净油器、滤油机、本体和有载瓦斯继电器、防爆管或泄压器、温度计、油位计和充氮灭火装置或水喷雾灭火装置等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家